Производственное помещение кухни. Как можно выполнить заземление оборудования? Полосой стальной трудоемко и неэстетично. Можно использовать коробки с шинами? От ГРЩ медью 6 кв к каждому кусту оборудования и через коробку соединить?
Спасибо.
Почему и нет?
Я по плинтусу ПВ-1 прокладывал на скобках и соединял сжимами "У"
Насчёт эстетичности стального проводника-не согласен
При аккуратном исполнении - смотрится солидно.
А у Вас проводка старая и Вы дополнительно "заземляете"?
Да нет, новая, 5-ти жильная.
Зачем тогда городить это заземление если 5-ти жильная?
Костян челябинский
5.4.2018, 9:24
Shturman1, Потому что пожарным ПУЭ 7 не писано. Им подавай видимое заземление. Сам боролся с таким и так и не поборол. Предыдущий энергетик потратил кучу сил и средств для приведения всей электроустановки к пятипроводному виду, на всех станках были сделаны так же пятижильные шнуры с пятиштырьковыми вилками\розетками (станки должны быть мобильными по условиям технологии), но пришел пожарный и потребовал полосу и отдельные заземляющие поводки для станков. И дежурные у меня больше половины рабочего времени тратили на отключение и подключение этих поводков к станкам. Ну не маразм?
Посмотрел сегодня оборудование. Нигде не нашел болтов для земли отдельных. Это пожарников требование, в ПУЭ нет про видимое заземление?
Нет, нету. Попросить пожарника привести ссылку на нормативку.
Ткнуть ему руководством по эксплуатации кухонных механизмов.
Привести протоколы измерения металлосвязи (да и остальные протоколы не помешают)
Спасибо! Это упрощает задачу )
Цитата(17 @ 5.4.2018, 7:58)

Производственное помещение кухни. Как можно выполнить заземление оборудования?..
Ну вообще то на такие вещи должен быть хоть какой-нибудь маломальский проект... Или иной документ, в соответствии с которым размещается оборудование... И в этом документе должны быть оговорены методы и способы подключения оборудования к инженерным сетям, к системе заземления, в том числе... Если ничего нет и вы ведете монтаж оборудования, следя за указательным пальцем директора, у вас всё совсем очень плохо... примите соболезнования...
Полностью согласен с предыдущим оратором. Без проекта - ж...опа полная. Ну вот так получилось. Приходиться брать ответственность на себя.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.